①对750kV哈密变电站和750kV烟墩变电站加装电容隔直措施,在哈密电网正常运行方式下,220kV及以上电压等级变电站均存在接地点。②对哈密换流站调试前,电网处于正常运行状态,采用如下运行方式:东疆变110kV侧中性点接地,110kV雅矿变、白山泉变、黄山东变、四堡变、翠岭变中性点均采取直接接地,其余110kV变电站中性点均不接地。③对哈密换流站调试后,发现哈密地区变电站可能存在直流偏磁的风险。在调试后,电网采用目前运行方式:东疆变110kV侧中性点直接接地,其余110kV变电站中性点均不接地。④采取隔直措施分析a)针对哈密换流站调试前,哈密电网处于正常运行方式,东疆变110kV侧中性点接地,110kV侧雅矿变、白山泉变、黄山东变、四堡变、翠岭变均采取中性点直接接地,其余110kV变电站中性点均不接地。b)在调试后,电网采用目前运行方式:东疆变110kV侧中性点直接接地,其余110kV侧中性点均不接地。c)若对750kV哈密变电站和750kV烟墩变电站采取隔直措施,此时东疆变电站220kV侧中性点直流电流都较大,会造成变压器烧坏,因此需对变电站220kV侧中性点采取治理措施。