电力系统二次设备维护检修分析论文
摘要 :随着我国科技的不断发展,智能变电站进入了发展的高峰期。智能变电站的二次设备中使用了大量的先进科学设备,提高二次设备的维护是必要的,本文就针对如何维护检修电力系统二次设备做了详细的阐述。
关键词 :电力系统;智能变电站;维护;二次设备
传统变电站与智能变电站相比,重要的不同之处在于智能变电站的二次设备使用了大量的先进科学技术。因此,在智能变电站的发展过程中,二次设备的管理最为重要。
1智能变电站中二次设备的特性
1.1使用电子式互感器
智能变电站中大量地使用电子式互感器,这种电子式互感器的使用大大地降低了燃烧爆炸的事故发生;高压和低压两部分实行光电隔离,极大地避免了因为电流互感器二次开路和电业互感器二次短路导致的危害人身安全的问题。
1.2使用GOOSE网
GOOSE网的强大功能能够实现实时监测和预警,可以防止二次接触导致的不良影响。
1.3采用软压板
在智能变电站中通过投放检修压板能够较好地对其中的测控装置、智能终端、合并单元进行有效的保护,保证了二次设备的正常运行。
2如何做好二次设备的维护工作
2.1做好设备故障分类
在对二次设备进行维护时,维护人员首先要明确是哪一种类型的故障,将二次设备实际的工作情况和工作进行分类处理,对二次设备不同类型的需要维护的部分做好分类,便于维护人员能够准确处理好相关故障,保证二次设备的运行。
2.2制定二次设备专业巡检项目
智能变电站不仅要做常规检查,还要对以下几个方面进行检查,才能够准确地体现出二次设备的状态:①MU合并单元有无预警信息,正常情况下是无预警信息的。另外,还要检查菜单项中的激光功率的变动状况;②检查GOOSE网之间的交换机是否在正常运行工作;③检查GOOSE网络通信是否通畅,有无告警信息;④检测录波器、网络巡检仪、信息子站当中的数据是否有异常波动;⑤应该确定户外智能终端箱的防冻、防雨、防尘和防潮等措施是否完好。制定验收智能型变电站二次设备的现场巡检的标准,主要有以下几个方面的内容:①检测保护装置控制面板的运行灯是否正常工作;②管线铺设的架构和弯曲程度能否符合标准;③检测光纤电缆的外层是否用保护套完整保护;④检测有没有对GOOSE等做好软压板的定义;⑤检测光纤衰减情况和调试结果能否符合标准;⑥GOOSE、SV的网络流量是否符合正常状态。
2.3确定二次设备状况评价项目
通过GOOSE网和MMS网收集到的各类信息,我们能够判断出二次设备的运行情况。根据相关的计算公式,我们能通过得到的信息判断出设备的发展方向。对二次设备状态的评价应该是基于收集上来的信息,维护人员通过收集到的信息进行综合研判。根据智能型电子设备的相关属性:异检测信息和运行作为主要特性。根据相关标准,我们将设备的状态分为3种:异常状态、正常状态、严重状态。正常状态:所收集的信息无异常,设备的性能达标、设备运行相对稳定,没有一般和以上等级的故障发生。异常状态:某单项的重要指标产生了显著的变化,该指标接近或者超过了最大限度值,设备可能存在影响安全运行的普遍缺陷。严重状态:有较大幅度下降的技术性能,重要状态指标存在至少1项严重超过标准值,发生了非常严重的缺陷或者危急情况,设备已经不能有运行的条件要求。对二次设备进行全面的日常状况评价,能够时刻掌握设备的运行状态,对预防设备故障有重要的作用。
2.4设备异常处理
智能变电站采用“三层两网”的架构模式,在过程层中一般使用光缆作为传递信息的介质,与以往的用电缆作为媒介的方式不同。因此,在间隔单元内如果智能电子设备关闭掉电源、发生故障、更换电子设备时,对整个智能变电站的一次电路和二次电路的影响以下几点是需要我们注意的,在日常维护中应该给予特别关注:交换机分为全双工和半双工模式,如果采用全双工模式,全双工模式就是指交换机可以同时进行信息的双向传输,半双工模式指的是在某一时间内只能进行单方向的数据传输。交换机对所接到的数据进行分析,交换机运用GOOSE的双向端口传输发送和接收数据。如果交换机上没有从端口接收到数据,交换机便会确定词端口存在问题,故此将关闭端口的数据接受与传送,保护装置报这次采样的数据为异常,次侧光纤通道将中断。
2.5采样通道及GOOSE通道试验方法
采样的数据通道所采用的异常实验是针对电流采集器、PT合并器、PT采集器的光纤输入等临界接触、频繁中断、实施插拔等能够造成光纤产生异常的试验,保护警告的灯亮,则报“本侧采样数据异常”事件。此装置只能对接收到的数据进行分析判断,装置内部所设定的定值和压板控制开关。研判的原理是通过依靠通道数据零漂值进行分析,如果无零漂值则可以认为某一部分的光纤有断裂。对保护装置与间隔合并器之间的光纤实施插拔、临界接触、频繁中断等光纤异常测验,保护告警灯亮,报“本侧采样通信中断”事件。GOOSE通道中断试验如果配置有GOOSE接收功能,拔下保护的GOOSE接收光纤,保护告警灯亮,报“GOOSE接收中断”事件。拔下保护装置的发送光纤,也报保护告警灯亮,报“GOOSE接收中断”事件。
2.6做好设备监测
如果设备传输出来的信息本身就是存在错误,那么我们不可能通过设备传送出的数据进行故障研判,所以我们就不能准确地掌握设备的故障信息。要想对设备的.故障进行准确定位,那么我们需要对设备加强监测工作,对于电力系统二次设备维护来说,设备监测工作是所有维护工作的基础,企业应该注重这方面的工作。
3检修电力系统二次设备维护的应用
3.1电子式互感器的维护
在对电子式互感器进行维护时,重点检查的内容为三相电压是否正常。当一相电压为零,另外两相电压升高时,故障则是单相金属性接地。如果一相电压降低,另外两相电压升高,则故障为单相非金属接地。如果一相电压为零,另外两相电压不变时,故障则为电子式互感器一相采集异常或熔断器击穿。当出现电子式互感器内部出现连续的放电声音时,则表明出现了故障。当出现了电子式互感器采集信息错误时,应该及时地进行处理,退出相关保护,以免出现误动作。
3.2智能终端的维护
智能终端正常情况下的状态应该是这样:空气开关位置正确,电源指示灯和运行指示灯常亮,告警灯长灭,并且指明开关和刀闸位置的灯正确。当告警灯亮时,则是因为智能终端及其控制的相关设备之间的网络出现了故障,严重时会出现设备失去控制,无法进行检测的情况。出现这种情况时,应该及时地进行修复。
3.3MU合并单元的维护
合并单元格不能长时间的运转,正常情况下,运行指示灯常亮,装置告警灯、通道异常灯、GPS灯长灭。当运行指示灯不亮时,则是合并单元格出现了故障。当通道异常灯亮时,则是保护通道出现了异常。当GPS灯亮时,则是装置时间同步发生了错误。当同步灯灭时,则是合并单元出现了失步问题。可能出现了交换机失电现象,也可能是总交换机出现了问题。针对以上的现象,我们必须要加强定期巡检,检查合并单元的端子箱和电源输入有无异常。
结语
随着科技的发展,我国智能变电站的建设进入了高峰期,智能变电站的应用使得信息的传输更加快速,对于故障的发现更加及时。智能变电站中的二次设备是整个变电站的核心内容之一,对于二次设备的维护尤为重要。希望本文的论述能够对提升智能变电站二次设备的维护提供帮助。
参考文献
[1]徐雪雷.试论智能变电站二次设备运行维护[J].电力讯息,2015(8):155-156.