其中国家级刊物发表23篇,省级刊物发表31篇,影响较大的有:在国家一级刊物《水力发电学报》、《水利水电技术》、《中国农村水利水电》、《人民长江》、《中国给水与排水》;省级刊物《湖南水利水电》、《湖南国土》等刊物发表的下列文章:1“钢筋混凝土压力水管开裂后继续运行时间” ,《水力发电学报》,1989.1。该文通过对大圳灌区若干高水头倒虹吸管工程十管九裂的运行资料进行分析后,论证了钢筋混凝土压力水管开裂后只要满足一定条件(填土隔温、配置细而密的螺纹筋且数量不少于规范要求),即可以长期正常运行,无需更换。对当时规范钢筋混凝土压力水管等小偏心受拉构件必须满足抗裂稳定(即不许开裂)的规定提出了质疑和建议。作者应邀参加了1992年11月在西北勘测设计研究院召开的水工混凝土结构设计规范(SL/T 191-96)送审稿的审查会。2 “U型渡槽支座的计算方法”,余际可、贺张善,《湖南水利》,1983.3。该文对湖南大圳灌区、欧阳海灌区一些U型渡槽支座普遍出现纵向裂缝的原因进行分析后,提出U型渡槽支座应按一次超静定结构进行计算,并推导出一套计算公式,较好地解决了U型渡槽支座的设计问题。新颁《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL 482-2011)对该文进行了推介。 3 “铁山灌区渠道滑坡治理”,余际可、骆际赵,《农田水利与小水电》,1990.8.。该文对铁山灌区铁杉岭渠段滑坡治理用“削坡、减载、排水、导渗、支挡”十个字进行了总结。滑坡处理后已通水30年,运行情况正常,且造价仅及原拟定“埋管”方案的1/3.。4 “浆砌石拱坝竖向裂缝原因分析” ,《中国农村水利水电》,1991.11。该文分析了浆砌石拱坝竖向裂缝的性质、产生部位、范围和出现时间,对完善浆砌石拱坝设计提出了建议。5 “湖南省灌区水工建设” ,《水利水电技术》,1991.6。该文系《水利水电技术》湖南省水利水电设计院建院35周年专号特约稿。6 “凉清新型拱梁组合式渡槽的设计与施工” ,余际可,程永东,蔡建华,《人民长江》,1993.1。该文介绍了凉清U型拱梁组合式渡槽的设计,即将拱、排架、槽身视为一个整体,采用“柔性拱、刚性槽”,使拱、槽、通过排架连接,在交点处产生变位一致,自动调节拱、槽及槽身各跨荷载的分配,使之拱槽刚度协调,变位一致,联合受力,从而减少拱肋截面尺寸及槽壳厚度以节省工程量。从造型看,凉清渡槽壳槽内径如此之大(5.52M),槽壁如此之薄(0.13 M),在同样条件下拱肋截面如此之小(0.5*1.0 M),在国内尚少先例。7 “茶漯口斜撑梁组合式π型拱渡槽的设计”, 余际可,程永东,蔡建华,《水利水电技术》,1992.8。该文介绍了茶漯口π型拱渡槽造型简洁,集薄、轻、巧、强于一体;设计施工均较一般拱式渡槽简便;显著节省工程量;安全储备大;适用于流量变幅大(横断面可根据流量大小增减斜撑梁榀数)等特点。建成后不久即在省内外得到推广。8 “几种压力水管运行情况及使用寿命分析”,《湖南水利水电》,1996.4。该文对国内建成多年的几种压力水管运行情况进行了介绍、分析和评价。9 “中空式管座对管道受力条件的改善” ,余际可,陈璞珍,《水力发电学报》,1992.4。该文对中空式管座改善管道受力条件的机理进行了分析、评价和阐述。10 “浅析当前供水管道管座施工方法存在问题——介绍中空式管座的特点及施工方法”,《中国给水与排水》,(1996.7)。该文针对城市供水压力管道爆管(开裂)事故频发的问题,推荐采用中空式管座,并介绍了作者设计的邵东县流光岭水库桃花冲倒虹吸管成功建设的经验。11 “大型箱涵竖向裂缝原因分析及处理措施”,《中国农村水利水电》,2000.6。该文对深圳市某供水箱涵产生大量竖向裂缝的原因进行了分析:指出开裂主要原因,一是设计分节太长(L=20M);二是施工为减少混凝土一次浇筑量,将箱涵横断面按二期混凝土施工从而增加了二期混凝土的收缩拉应力导致开裂。为解决这两个问题,该文建议沿箱涵纵向设置“后浇带”以避免裂缝出现。12 “平原型水库浸没治理措施探讨”, 《 湖南水利水电》,2008.5。该文针对长沙综合枢纽库区存在的严重浸没问题,提出采用减压井治理浸没。2011年5月设计单位编写的《长沙综合枢纽浸没防治处理专题设计报告》,已将该文列为主要参考文献之一,并将减压井作为浸没治理的主要方案之一。13“土地综合整治项目经济评价浅析”,《湖南国土》,2012.2。该文根据土地整治项目的特点提出简便、适用的经济评价方法。目前,该法已在相关设计单位进行土地整治项目经济评价时得到推广采用。以上54篇论文均有保存的刊物为据,其中有十多篇获省级优秀论文奖。